Quạt tăng áp cầu thang trong những tòa nhà cao tầng

Thảo luận trong 'Cá cược khác (Casino / Games / Thể Thao...)' bắt đầu bởi tranghd95, Tháng 5 21, 2018 lúc 4:07 PM.

  1. tranghd95 Member

    Tổng quan về quạt tăng áp cho cầu thang


    khi hỏa thiến xảy ra từ 1 phòng (căn hộ), khói sẽ lan ra hành lang, vì vậy buộc phải mang quạt hút khói tại hành lang (smoke control exhaust system) dùng để hạn chế liên quan của khói. quạt này gồm những van khói (luôn đóng) đặt dưới trằn mỗi tầng nối sở hữu các ống hút nơi quạt hút đặt trên mái. khi sở hữu dấu hiệu báo cháy, van khói ở tầng bị cháy và quạt hút được kích họat mở để hút khói. Ống khói nên cao hơn đỉnh mái nhà tối thiểu hai,5m. Quạt dạng chịu nhiệt.

    Theo những tiêu chuẩn nước ngoài: nguyên lý hoạt động của quạt tăng áp cầu thang Cầu thang thoát hiểm kín (không bắt buộc đối mang những cầu thang hở) buộc phải được tạo áp 20 – 50 Pa để khói chẳng thể thâm nhập vào cầu thang (TCVN là 20 Pa), trong nếu người dân được di tản qua phòng đệm thì vận tốc gió qua cửa là 0,75 – một,3 m/s. Số lượng cửa mở thường ngày là 1 cửa ở tầng trệt (thoát hiểm ) và một cửa ở tầng bị cháy.

    Khoang cho quạt thang máy bao gồm cầu thang máy bình thường và thang dành cho hàng ngũ cứu hỏa, cứu hộ… hoạt động chỉ mất khoảng cháy cũng buộc phải được tạo áp như cầu thang bộ.

    không khí cấp vào cầu thang bộ và cầu thang máy với thể trong khoảng một hoặc rộng rãi quạt, thổi thẳng vô cầu thang hoặc qua ống cấp gió.

    phương pháp tính trở lực con đường ống và chọn quạt theo các bí quyết tính thông thường.

    [​IMG]


    những mục tiêu chính của quạt tăng áp cầu thang

    mục đích của bất kì quạt tăng áp cầu thang nào cũng là giữ cho khói và khí độc phương pháp xa lối thoát hiểm để cho người trong vùng cháy đó có thể thoát hiểm hoặc sắm đến trú ẩn an toàn.

    a) An toàn cho con người: bảo kê tính mạng con người trong các trường hợp sở hữu hỏa hoạn bằng những lối thoát hiểm hoặc các đi ẩn núp trợ thời được điều áp.

    b) Chống lửa: Để cho những thao tác chống lửa phát huy hiệu quả thì các trục thang máy hay cầu thang bộ nên bắt buộc được duy trì chênh áp để ngăn cản việc xâm nhập của khói trong khoảng tầng bị cháy khi tầng bị cháy sở hữu hay ko sở hữu quạt điều hòa.

    c) bảo kê tài sản: Sự lây lan của khói vào trong các khu vực mà tại ấy cất đồ vật với giá trị, phương tiện xử lí dữ liệu và thiết bị khác mà đặc biệt nhạy cảm lúc mang khói, thiệt hại bắt buộc cần được tránh.

    CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI VIMAX

    Cơ sở 1: Tòa nhà FOMEX, ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, TP Hà Nội

    Cơ sở 2: 79/3 Trần Xuân Soạn, Phương Tân Thuận Tây, Quận 7. Tp. HCM

    Hotline: 0976578989

    Email: quatvimax@gmail.com

    NHÀ MÁY SẢN XUẤT

    Địa chỉ: Lô 49G KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

    HotLine: 0913616338
     

Chia sẻ trang này